提問者:靜靜悳誸2016-12-02 00:00
應該是熱保護,
回答者:susannaya2016-08-03 00:00
正常情況下,在室內溫度達到設定溫度后室外機停止工作,包括壓縮機和室外風機。 室外風扇先停轉,壓縮機繼續工作,會造成室外換熱不足,系統壓力不斷升高,壓縮機進行保護停機,需要先檢查室外風機的啟動電容是否正常(更換一個電容后
提問者:wto364422016-05-10
壓縮機卡缸了!
提問者:vidii12851752013-06-13
可能的原因是壓縮機保護裝置跳脫的現象。壓縮機過載保護會跳脫代表系統高壓壓力過高或過熱電流過大。高壓過高過熱的原因及排除:1,制冷劑過多。適當減少制冷劑量。2,散熱不良。檢查冷凝管是否有塵垢,清洗冷凝器。3,管路系統堵塞。
提問者:huangnianyu2016-09-17
被海盜打劫,需給海盜1袋鉆石,方可逃過一劫(提示:完成3次回答即可給海盜1袋鉆石)
提問者:alva5172013-06-16
是經常還是偶爾一次.先把電源斷掉一會兒,再接通,觀察還是重啟就是線路板有故障了.不自啟說明空調長時間待機有可能是電源諧波干擾或其它外界干擾
提問者:sybyl22013-04-15
不需要,你只要轉動一下,不是長時間運行,建議增高電壓,斷續通電,看看能不能啟動?
提問者:fengyide3352015-07-23